baner_1.1

Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Время-токовая характеристика ПН-2 + испытания козлового крана

Древовидный режим

  1. #1
    Александр
    Гость

    Время-токовая характеристика ПН-2 + испытания козлового крана

    Помогите с время-токовой характеристикой предохранителя ПН-2. я нашел уже штуки 3 и везде разная характеристика. а с учетом нынешних требований к протоколу петли фаза-нуль, это создает неопределенность.
    Объект измерения - козловой кран
    На ноге кране располагается рубильник, в нем ПН-2, 100А. Z петли в рубильнике - 0.8 Ом, соответственно Iк.з. 275А. время срабатывание защиты не должно превышать 5 сек в соответстввии с ПУЭ, я прав? делаю предварительный вывод, что сопротивление петли превышает допустимое значение. в протоколе петли есть графа "Время срабатывания". а с учетом этих 3-х рахных характеристик время срабатывания гуляет.что делать? из инструкция курскаго электроаппарата чтоб за 5 сек произошло отключение, ток должен достигнуть порядка 1000А (z примерно 0,2ОМ). из практики такие значения петли можно увидеть только неподалеку от ТП, и что получается, надо браковать все, где z превышает эти самые 0,2Ом, если участок защищается ПН-2, 100А, раньше работали по 3-х кратной системе, и z петли для ПН-2, 100А не должно было превышать 0,73Ом.
    Последний раз редактировалось Александр; 08.11.2011 в 13:17.

прочая информация

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения