Допускается ли Установка выключателей в цепи указателей выходов (светильник со встроенной аккум. батареей) и наклейкой "Выход" или направление движения (стрелка).
Есть здание офисное, там коридор. В коридоре освещение, включая рабочее и аварийное (не надо придираться к терминологии, сами проектировщики не могут сказать, какое аварийное: эвакуационное, безопасности, прочее). С рабочим понятно: включили, отключили. С аварийным вроде тоже: также стоят выключатели.
Но указатели выходов по проекту висят на той же группе, что и аварийные. Т.е. при отключении выключателя гаснет аварийный свет, и гаснут "Выхода". Но так как они на батарееях, то работают пока от батарей.
Но это же ахинея. Аргумент проектировщиков один - кто их будет отключать?
Можете дать аргументированный ответ, как правильно.
Я считаю, что "выхода" должны или всегда гореть, или включаться автоматически при или пожаре или исчезновении напряжения. В любом случае, управление должно быть автоматическим.
Здесь же возможна такая ситуация: отключили выключателем свет аварийный, у "выходов" села батарея, пропала напруга в здании, все. Выхода не работают. em_l.jpg