То разделение требовалось выполнить в щите учета на опоре, но на вводе в здание так же потребовалось бы устанавливать повторное заземление PE-проводника. Сейчас посчитал точно, какое сечение Вам необходимо прокладывать для ввода на 30 кВт. Получилось, что если кабельная трасса небольшая, то достаточно будет проложить ВБбШвнг-LS 4х10 для 30 кВт, но в данном случае лучше перестраховаться и заложить запас, хотя и не обязательно. Какие у Вас номиналы аппаратов защиты будут установлены на вводные кабеля? 20 А для 15 кВт и 50 А для 30 кВт?