По проекту, имеется приточная (одна) и вытяжная вентиляция (4 помещения - 1 вентилятор)
В щите стоит трехфазнай автомат с подключенным к нему независимым расцепителем от Пожарно-охранной сигнализации), предполагалось, что от автомата будет идти провод на свой щит вентиляции.
Проект переиграли, решили поставить в 4-х помещениях в каждом свой канальный вентилятор и от всех вентиляторов провода будут идти в основной щит, щита вентиляции не будет!

Задача, иметь возможность отключения отдельно приточного вентилятора и всех вытяжных.
Независимый расцепитель должен отключать всю ветиляцию

Задачу решил так, от трехфазного автомата (который с расцепителем) идут три автомата по 6А, 1. Приточная вентиляция, 2. Вытяжная вентиляция (1 помещение, мощный 600вт вентилятор), 3. Вытяжная вентиляция (3 помещения, три вентилятора по 30 вт)
Тем самым можно отключить отдельно приточную вентиялцию и вытяжную, а независимый расцепитель обеспечивает отключение ВСЕЙ вентиляции.