Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Часто приходиться выдеть такую работу.Система дома TN-C, в подвале установленно ГРЩ.Электрики от ГРЩ прокидывают кабель( 3)(5)жильный,две жилы подключают на шину РЕН, под разные зажимы,в щитке потребителя подключают одну жилу на РЕ другую на Н.Можно ли так делать???
В ГРЩ должно быть установлено 2 шины, N и РЕ. ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.