Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Нужно ли этот порошок смывать перед использованием перчаток?
не надо.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Какова мощность тока, идущего по кабелю от щитка в квартиру?
Откройте ПУЭ, главу 1.3, таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Нужно ли обесточивать весь дом, если требуется заменить этот кабель?
Если в щите установлен аппарат защиты на отходящий кабель, то достаточно отключить его.