
Сообщение от
Владимир
ссерж, в теме этот вопрос уже обсуждался, почитайте внимательно. Запрещено разделять PEN-проводник после счетчиков и других коммутационных аппаратов, только ДО. PEN-проводник должен быть подключен к главной заземляющей шине и сразу произвести разделение на РЕ и N-проводники, а уже потов подключайте все необходимое оборудование.
ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.