Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) не рассматривается вариант защиты кабеля от механических повреждений (в местах передвижения автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц) при помощи ударопрочной гофрированной трубы. Вы должны понимать, что ПУЭ - это общий свод правил. Проектировщик вправе применить тот или иной способ защиты кабеля, но если данный способ не охватывается действующими требованиями, то он обязан обосновать своё техническое решение и подтвердить его соответствующими лабораторными испытаниями на стойкость к механическим повреждениям. Если индустриальная гофрированная труба не уступает по своим качествам металлической трубе, то имея на руках заключение испытаний можно с полной уверенностью говорить, что стальную трубу спокойно можно заменить ударопрочной гофрированной трубой.