Одно УЗО может обслуживать две группы, на это запретов нет...
А что это такое и как это выглядит?
Надобности нет конечно, но Вы же не ведете к каждому автомату в щите отдельный проводник от каждой фазы???
Если в щите например 21 однополюсной автомат при трехфазном вводе и равной нагрузке на каждом автомате, то L1 идет на автоматы групп 1,4,7,10,13... L2 идет автоматы групп 2,5,8,11,14... L3 идет на автоматы групп 3,6,9,12,15... Тем самым когда L3 придет на автомат грцппы 21, то по ОДНОМУ проводнику будет запитано 7 автоматов, каждый скажем по 10А, и что, Вы скажите что их достаточно подключить кабелем ПВ1х1.5??? Ну нет же!?
Какая например? Хотя бы на моем примере расскажите?