Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Чтобы было надёжно и понятно, устанавливают на каждую групповую линию по УЗО, а не объединяют несколько групп в одну линию (эконом.вариант).
Одно УЗО может обслуживать две группы, на это запретов нет...

Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
В таких случаях используют наборные клеммные колодки на динрейку
А что это такое и как это выглядит?

Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Нет надобности запитывать 10 А автомат проводником 16 мм2
Надобности нет конечно, но Вы же не ведете к каждому автомату в щите отдельный проводник от каждой фазы???
Если в щите например 21 однополюсной автомат при трехфазном вводе и равной нагрузке на каждом автомате, то L1 идет на автоматы групп 1,4,7,10,13... L2 идет автоматы групп 2,5,8,11,14... L3 идет на автоматы групп 3,6,9,12,15... Тем самым когда L3 придет на автомат грцппы 21, то по ОДНОМУ проводнику будет запитано 7 автоматов, каждый скажем по 10А, и что, Вы скажите что их достаточно подключить кабелем ПВ1х1.5??? Ну нет же!?


Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Схема должна быть простая и надёжная
Какая например? Хотя бы на моем примере расскажите?