    Правильность включения электросчетчика.

    Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика СЭАЗМ, в паспорте на счетчик об этом не слова, а ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика
    Обязательно требуется учитывать первичную и вторичную обмотку. Первичная обмотка включается последовательно в разрыв цепи (контакты Л1 и Л2), вторичная – к токовым катушкам электросчётчика (контакты И1, И2). Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2 (измеритель 2).
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен
    Они правы.


  3. #3
    Олег Г.
    Гость
    В моем случае перепутаны концы И1, И2. Если это имеет значение почему тогда о этом ничего не сказано в паспортах на счетчик и на трансформаторы тока? И есть ли вообще документ регламентирующий это условие?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    В моем случае перепутаны концы И1, И2.
    Если Вы знаете, что перепутаны концы, то переключите их в соответствии с приведёнными схемами.
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    Если это имеет значение почему тогда о этом ничего не сказано в паспортах на счетчик и на трансформаторы тока? И есть ли вообще документ регламентирующий это условие?
    Обратитесь за схемами подключения и разъяснениями к заводам-производителям, если лень перекинуть два провода.

  5. #5
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    если лень перекинуть два провода
    сам я это сделать не могу, а электромонтажные работы по смете (проверка схемы включения прибора учета) обойдутся в 5.5тысяч рублей! Запрос на завод производитель (Ставропольский радиозавод "Сигнал" отправил два месяца назад, и пока нет ответа.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    На сайте завода производителя есть схемы подключения счетчика СЭАЗМ, которые идентичны со схемами, которые я Вам дал в посту 2.
    Вот схема с сайта завода производителя

    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    сам я это сделать не могу, а электромонтажные работы по смете (проверка схемы включения прибора учета) обойдутся в 5.5тысяч рублей!
    Кто устанавливал счетчик, тот пусть и подключит.

  7. #7
    Олег Г.
    Гость
    А где в схеме с сайта завода изготовителя обозначение Л1, Л2, И1, И2?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Олег Г., эти графические обозначения в электрических схемах специалист должен знать на зубок.

  9. #9
    Олег Г.
    Гость
    То, что неоговорено технической документацией - пустой звук! Что за специалист такой и откуда он черпает свои знания, если нет никаких правил регламентирующих именно этот случай?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Олег Г. Посмотреть сообщение
    Что за специалист такой и откуда он черпает свои знания, если нет никаких правил регламентирующих именно этот случай?
    Квалифицированный специалист.

    Прочитать графические обозначения можно в ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока
    6.9 Обозначение выводов обмоток

    Выводы первичных и вторичных обмоток и вторичные обмотки трансформаторов следует обозначать в соответствии с таблицей 11.

    Линейные выводы первичной обмотки, а также соответствующие им стороны шинных, встроенных и разъемных трансформаторов, не имеющих собственной первичной обмотки обозначают Л1 иЛ2.

    Обозначения наносят таким образом, чтобы в один и тот же момент времени выводы Л1, Н1 ..., Нn и И1, ..., Иn имели одинаковую полярность, т.е. чтобы при направлении тока в первичной обмотке от Л1, Н1, ..., Нn к К1, К2 ..., Л2 вторичный ток проходил по внешней цепи (приборам) от И1 к И2, ..., Иn.

    Обозначения выполняют прописными буквами русского алфавита в сочетании с цифрами. Цифры располагают в одну строку с буквами (например Л1) или в индексе (например Л1).


прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения