Проблема в том, что на выключатель из стены выходит фазный проводник, который подключают к зажимам выключателя. При включении клемма в выключателе замыкается и напряжение поступает по отходящему проводнику к светильнику. Это один фазный проводник в который устанавливают выключатель в разрыв. А нулевой проводник прокладывают от распаечной коробки до светильника. Бывает, что монтажники путают и в распаечной коробке подключают таким образом, что на выключатель идёт нулевой проводник, но это грубейшее нарушение. Чтобы установить розетку на место выключателя, необходимо в распаечной коробке подключить один проводник к фазе, а другой к нулю.
Подключение заземляющего проводника должно быть выполнено отдельным ответвлением от РЕ-проводника групповой линии, а не от розетки, шлейфование запрещено.