Добрый день! Ситуация следующая : детский сад, пищеблок, новая эл.плита (3-х фазный стационарный потребитель).Сама плита смонтирована после 2003 года, автомат до 2003 года. можно ли здесь применять требования приложения 3 птээп про 3-х кратный ток? Если нет, то за какое время должна сработать защита 0,4 сек или 5 сек? Замер петли 0,6 соответственно ток кз 367 ампер защитный а3114 100а.
Вопрос 3 : в каких случаях можно применять требования приложения 3 птээп 3-х кратный ток? Если в старом монтаже везде применять требования пуэ 7 то слишком много неудов получается.
Вопрос 4: поясните пожалуйста п.1.7.79 пуэ на примеру следующей ситуации: 3-х фазный эл. Двигатель питается 4-х жильным кабелем + полосовая сталь приварена к основанию. В этом случае согласно условию 1 п1.7.79 мы видим систему доп. Уравнивания потенциалов и защита должна сработать за 5 сек, я прав?
Поясните пожалуйста формулу из 2 условия п.1.7.79