Mara, а в проекте есть расчеты токовых нагрузок? Можете привести их в теме?
Вам Макс опубликовал таблицу 19 из ГОСТ Р 53769-2010, неужели трудно посмотреть строку с допустимыми токовыми нагрузками на кабель сечением 185 мм2? 397 А х 0,93 = 369 А. Какие ещё могут быть вопросы? Верните проект электроснабжения для внесения изменений в соответствии с требованиями НТД.