Тема: На какой высоте устанавливать распаечные коробки?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На какой высоте устанавливать распаечные коробки?

    Распаечные коробки в квартирах. Высота их установки на стене нормируется? Допустимо ли монтировать их на потолках?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Высота их установки на стене нормируется?
    Не нормируется, но лучше, чтобы они были установлены наверху, вне досягаемости детей.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допустимо ли монтировать их на потолках?
    Допускается, но требуется обеспечить доступ к распаечным розеткам. ПУЭ, 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
    В квартире распаечные коробки устанавливают на стенах, так как сверлить плиты перекрытия запрещено, а устанавливать их открыто некрасиво. Если будет подвесной потолок, то требуется обеспечить к распаечным коробкам доступ, что не всегда возможно за подшивным потолком. Так что лучше устанавливайте на стенах или прокладывайте кабель вообще без них, монтируйте неразрывными линиями.

  3. #3
    trubad
    Гость
    Подвесной потолок - если натяжной, он же съемный, по идее доступ к коробке возможен. То же для армстронга и для некоторых других, за исключением гипсокартонных.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Подвесной потолок - если натяжной, он же съемный, по идее доступ к коробке возможен
    Каким образом его можно снять? Разобрать натяжной потолок, чтобы обследовать распаечную коробку? Дороговато будет, ведь потом придётся вызывать спецов, чтобы опять его натянуть. Из штанов выскочишь с таким обследованием.

  5. #5
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Каким образом его можно снять? Разобрать натяжной потолок, чтобы обследовать распаечную коробку? Дороговато будет, ведь потом придётся вызывать спецов, чтобы опять его натянуть. Из штанов выскочишь с таким обследованием.
    конечно, обои испортить проще и дешевле, восстанавливаются на ура. А вам советую почаще ставить любимые ваги, гарантирую раз в три года вскрытие коробок и замену.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    trubad, а почему такие недовольства? Вы же осведомлены, что нельзя зашивать распаечные коробки, так зачем оспаривать это требование? Мы все понимаем, почему запрещено и к каким последствиям это приводит.
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    А вам советую почаще ставить любимые ваги, гарантирую раз в три года вскрытие коробок и замену.
    Я не уверен, что у Вас есть достаточно знаний и опыта, чтобы мне давать советы

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    А вам советую почаще ставить любимые ваги, гарантирую раз в три года вскрытие коробок и замену.
    Вы предлагаете устанавливать распаечные коробки за натяжным потолком, а соединения выполнять при помощи скруток? Мне жалко жителей многоквартирных домов, где эксплуатацию инженерных систем осуществляет Ваша управляющая компания.

  8. #8
    zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    А вам советую почаще ставить любимые ваги, гарантирую раз в три года вскрытие коробок и замену
    Конечно!!! Особенно если в WAGO с номиналом сечения 2,5 мм засунуть 4-ку, а то и 6-ку (при особом желании входит), дай бог что бы они полгода простояли.