Pуст=2010квт,Pрас=812 квт, I рас=1373А 20 этажей
Pуст=2010квт,Pрас=812 квт, I рас=1373А 20 этажей
Это на весь дом, а на конкретный стояк?
да на весь дом. на конкретный этажный щит Pуст=182квт,Pрас=72квт,Iрас=123А если что фото есть как загрузить сюда?
Дом одноподъездный? Сколько запланировано в доме стояков? Как же Вы собирались прокладывать распределительные кабельные линии разными сечениями от 185 мм2 до 70 мм2, если нагрузки такие? Непонятно!
В панели управления над окном сообщения есть "Вставить изображение". Можно загрузить через файловые обменники в инете.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 12.09.2012 в 14:11.
Mara, посмотрите СП 31-110-2003
8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
Радиальная схема — электроснабжение осуществляется линиями, не имеющими распределения энергии по их длинам (рис. 1, а). Такие линии называют радиальными.
Магистральная схема — линии, питающие потребителей (приемники), имеют распределение энергии по длине (рис. 1, б). Такие линии называют магистральными (линия W).
Смешанная схема — электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями. На рис. 1, в линия W1 — радиальная, W2 — магистральная, т. е. схема является смешанной.
СП 31-110-2003, п. 7.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по магистральной схеме.
Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения (например, встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т. п.), потребителей I категории по надежности электроснабжения.
на фотографий которые я выложил смещанная схема получаеться
Нет, получается кривая магистральная схема , так как выполнена она отрезками кабеля с разными сечениями проводников. А должно было выполнено одним неразрывным кабелем (проводом). Можно конечно Вашу схему отнести к радиальной схеме, но и здесь грубые нарушения, так как сечение отходящих кабелей должны соответствовать проводникам основной питающей линии.
Спасибо вам всем!Макс,Станислав. Я электромонтажникам сказал что нарушения в проекте они сказали что проектировщик за это в ответе, и что они только исполнительи.