baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Можно ли запитать от токарного станка шлейфом заточной станок?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    не получится присоединить не раскусывая жилу
    А при помощи отдельных ответвлений этого сделать нельзя?

  2. #12
    Александр71
    Гость
    Материал заложен в спецификации и больше никто не купит.
    А сделать конечно можно, если вспомнить старый-добрый "орех".

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    териал заложен в спецификации и больше никто не купит
    А кто согласовывал проект не видели эти явные нарушения? Или не хотели их замечать. Я сталкивался с такой картиной, когда представитель кабельной сети хотел опротестовать нарушение, но ему быстро закрыли рот зелёными купюрами.

  4. #14
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    от токарного шлейфом заточной станок
    Для общественных зданий в соответствии с п.8.3 СП31-110 "...допускается присоединение шлейфом до трех электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна превышать более чем в 2 раза номинальный ток вводного аппарата первого э\приемника.
    РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления от магистрали".
    Для промышленности- не встречал, но вряд ли более жесткие требования.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    СП в данном случае нельзя применить, разные условия.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения