Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Mara
    Гость
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?
    Замените кабель целиком от ГРЩ, не надо экономить на безопасности.

  3. #3
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Замените кабель целиком от ГРЩ
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику
    Пускай проектировщик переработает весь проект, а не РЕ-проводник. Одним из технических решений - присоединение к распределительной линии отдельных ответвлений на этаж.