baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?
    Замените кабель целиком от ГРЩ, не надо экономить на безопасности.

  2. #2
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Замените кабель целиком от ГРЩ
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику
    Пускай проектировщик переработает весь проект, а не РЕ-проводник. Одним из технических решений - присоединение к распределительной линии отдельных ответвлений на этаж.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения