Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Я электромонтажникам сказал что нарушения в проекте они сказали что проектировщик за это в ответе, и что они только исполнительи.
    Вы обязаны срочно приостановить электромонтажные работы и отдать проект на доработку. Спросите у электромонтажников: "А если в проекте будет указано, что все соединения выполнить на скрутках, то они как будут соединять проводники питающего кабеля?".

  2. #32
    Mara
    Гость
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?
    Замените кабель целиком от ГРЩ, не надо экономить на безопасности.

  4. #34
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Замените кабель целиком от ГРЩ
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику
    Пускай проектировщик переработает весь проект, а не РЕ-проводник. Одним из технических решений - присоединение к распределительной линии отдельных ответвлений на этаж.

  6. #36
    Mara
    Гость
    Дело в том что на PE провод у меня доказательство есть с ПУЭ а на сечение нет что нельзя уменьшать сечение при шлейфование

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    а на сечение нет что нельзя уменьшать сечение при шлейфование
    Как это нет в ПУЭ требований? Откройте главу 1.3, п. 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11.

    Затем откройте главу 3.1, п. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
    Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
    осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
    силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
    сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
    п. 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
    80 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100 %;
    100 % для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
    100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
    100 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
    125 % для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

    И в завершение откройте ГОСТ Р 53769-2010, где указаны допустимые токовые нагрузки для кабелей.
    п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", п. 11.1 Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных зданиях должна выполняться в соответствии с 3.1, 1.7, 7.1 и разделом 6 ПУЭ.
    п. 11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
    Уставки защитных аппаратов на линиях, отходящих от ТП, должны приниматься по допустимым ПУЭ токам нагрузки для кабелей или токам послеаварийной нагрузки для резервируемых кабелей и быть ближайшими большими.

прочая информация