Наладчики правы.
Открываем ГОСТ Р 53769-2010, таблицу 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
Допустимый длительный ток одножильного проводника сечением 4 мм2 - 39 А.
Теперь считаем:
Сеч. 4 мм2 - 40 А
1. 39 х 1,16 = 45,2 - ГОСТ Р 53769-2010, допустимый ток в режиме перегрузки
2. 45,2 х 0,67 = 30 - ПУЭ, таблица 1.3.3, поправочный коэффициент на ток
3. 40 х 1,45 = 58 - максимальный ток отключения автоматического выключателя
4. (40 х 100) : 30 = 133,3% - не соответствует требованиям ПУЭ, п. 3.1.11.






Ответить с цитированием