    Законно ли требование о замене электросчетчика?

    Законно ли требование энергоснабжающей компании о замене счетчика электроэнергии в квартире марки ОС-5У и исключен ли данный тип электросчетчика из единого государственного реестра средств измерений?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Законно ли требование энергоснабжающей компании о замене счетчика электроэнергии в квартире марки ОС-5У
    У этого счётчика класс точности не соответствует действующим требованиям. Счетчик ОС-5У имеет класс точности 2,5, а в соответствии с ПУЭ должен быть не более 2,0. ПУЭ, 1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:
    Прочие объекты учета - 2,0.

    Кому по договору электроснабжения принадлежит счётчик электроэнергии? Вам или ЭСО? Если энергоснабжающей компании, то на основании Гражданского Кодекса, статьи 543, п. 2, в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.