baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какая должна быть длина кабеля к электроустановочным изделиям?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая должна быть длина кабеля к электроустановочным изделиям?

    Где описывается, сколько кабеля «рассчитывается» при расключении розетки, выключателя и светильников в Армстронг? Где описывается, что кабель со светильника 4*18 в Армстронге должен подниматься и закрепляться к основному потолку?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Посмотрите в СП 31-110-2003, п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
    - для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
    - для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
    - для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
    - для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения