Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Нужно подключить очень большой цех. ВРУ на 630 А, расстояние от ТП до ВРУ 100 – 150 метров.
Сколько панелей во ВРУ?
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В цеху ; 20 шт сварочников по 400 ват , 2 шт гильотины. Лентопилы, сверлилки, токарные, фрезерные – все по 2 шт. Освещение 35 светильников по 1000 ват, компрессоры 8 шт, 3шт кранбалки.
Надо разбить равномерно нагрузку по двум панелям.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Кабель пойдет в кабель-канале по стене.
Вы ничего не путаете? Может быть в лотке?
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Помогите рассчитать сечение алюминиевого кабеля.
Открывайте ГОСТ Р 53769-2010, таблица 21 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
240 мм2 - 359 А
Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

А далее необходимо знать условия прокладки, температуру окружающей среды. Без этих данных нельзя рассчитывать. Вообще-то такие расчёты должны производить проектировщики. Не скупитесь и закажите проект электроснабжения.