1. Скрытое соединение короба с металлической монтажной коробкой для скрытой электропроводки, что сразу относит такой монтаж к скрытой электропроводке.
2. Вы говорили проложить короб заподлицо, а у Вас получается частично утопленный короб. Тогда непонятно, зачем портить оцилиндрованное бревно? За такой монтаж заказчик руки оборвёт.
3. Как Вы собираетесь выполнять повороты? Тоже коробом?
4. Что за монтажную коробку Вы применили для скрытой электропроводки? Какая-то консервная банка.
На такой комбинированный монтаж действует требования ПУЭ, 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
P.S. Прокладывайте короб непосредственно по оцилиндрованному бревну, без вырубания штроб в нём, и устанавливайте розетки и выключатели для открытой электропроводки, тогда не будет претензий. Либо всю электропроводку прокладывайте в металлических трубах.





Ответить с цитированием
