При проверке срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в электроустановках с глухозаземленной нейтралью (системы TN-C, TN-C-S, TN-S) следует выполнять требования п. 1.7.78 и п. 1.7.79 ПУЭ 7 издание.
Ток однофазного короткого замыкания должен быть таким, чтобы время отключения защитным аппаратом поврежденной цепи соответствовало значениям, нормированным п. 1.7.79: 0,4 с – для розеточных цепей (переносные и передвижные электроприемники) при напряжении 220 В и 5 с – для стационарных электроприемников и распределительных и других щитов и щитков.
В случае, когда время отключения превышает значения, нормированные п. 1.7.79, должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов в соответствии с п. 1.7.83 ПУЭ.
При выполнении измерений время срабатывания защитного аппарата может быть либо замерено, либо определено по обратнозависимой характеристике аппарата на основании значения тока однофазного короткого замыкания, определенного расчетом на основании замеров сопротивления цепи фаза-нуль.
Требование ПТЭЭП сформулировано на основании п. 1.7.79 ПУЭ шестого издания, нормировавшего трехкратное значение тока в поврежденной цепи без указания времени срабатывания защитного аппарата, что не обеспечивает безопасность людей при косвенном прикосновении.
28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)
При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя трехкратного значения номинального тока нерегулиремого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки)
Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания
У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке.
У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.