Цитата Сообщение от trepanacia Посмотреть сообщение
Провода которые будут размещаться на столбах - самонесущие и изолированные. Сколько все таки метров будет по закону 1 или 2?
2 метра. Вам же дали ссылку на постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
Цитата Сообщение от trepanacia Посмотреть сообщение
И еще, установщики говорят, что столб они могут перенести на удобное мне место, при той же дистанции от забора но за 10 т.руб. Вот.
Обращайтесь в ФАС и прокуратуру. ПУЭ, п. 2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.