Необходимо организовать учёт потребления электроэнергии скваженным насосом (скважина на троих, а электроснабжение от одного). Как правильно подключить счётчик и организовать защиту линии?
Необходимо организовать учёт потребления электроэнергии скваженным насосом (скважина на троих, а электроснабжение от одного). Как правильно подключить счётчик и организовать защиту линии?
Установите контрольный счётчик с автоматическим выключателем и распределяйте потреблённую электроэнергию на троих, как в коммунальной квартире.
А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику... А далее будете расчитывать по кубатуре потреблённой воды кому сколько киловатт оплачивать.
Собственно так и планируется - расходы на электроэнергию, ремонт/обслуживание насоса и т.п. распределять по потреблению воды.
Но как правильно подключить этот счётчик? Сначала автомат, потом счётчик... После счётчика УЗО ставить?
Такая схема правильная?
001.JPG
1. Почему сделана система TT, а не TN-C-S?
2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.
Исправил. Правильно?
Установил.2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
А соединять N и PE в дополнительном щите обязательно? Соединения в основном щите не достаточно?
Установил.3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
УЗО убрал. Автомат поставил.4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
А зачем после счётчика ещё один автомат? Того, что перед ним не достаточно будет?
Исправил.5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
А наскольно это принципиально? Щиты будут стоять рядом - "стенка к стенке".
Убрал.6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.
Исправленная схема:
002.JPG
ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
В дополнительном щите уберите перемычку между шинами РЕ и N. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
А вводной 20А автомат нельзя для этого использовать? Просто у меня получается довольно навороченная схема: трёхмодульный автомат 25А на столбе - трёхфазный счётчик на столбе - трёхмодульный автомат 20А в доме в основном щитке - автомат 16А в доп.щитке - однофазный счётчик в доп.щитке - автомат 16А в доп.щитке - насос...
Hastelloy, нарисуйте однолинейную схему распределительного щита (основного). Из написанного и увиденного невозможно понять, где и что у Вас установлено.