baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение нескольких линий к одному автомату

  1. #1
    Hastelloy
    Гость

    Подключение нескольких линий к одному автомату

    Как правильно подсоединить к одному автомату несколько линий, чтобы обеспечить качественный контакт? Есть ли какие хитрости?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Как правильно подсоединить к одному автомату несколько линий, чтобы обеспечить качественный контакт?
    Если подключаете моножильными проводниками, то непосредственно к 1 зажиму не более 2 проводников. В том случае, когда используете многожильные проводники, то требуется на них установить наконечники, а потом подключать к зажимам аппаратов защиты не более 2 проводников под 1 зажим.
    ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

    ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ
    КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
    2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников, При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если подключаете моножильными проводниками, то непосредственно к 1 зажиму не более 2 проводников...
    Как-нибудь соединять их между собой имеет смысл? Скрутить или пропаять?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Как-нибудь соединять их между собой имеет смысл? Скрутить или пропаять?
    Нет, не надо. Они должны быть одного сечения.

  5. #5
    Чуча
    Гость
    у концерна АВВ есть новая серия автоматов, дающая возможность подключать к аппарату два проводника разного сечения. может у других производителей тоже есть, не могу сказать. у АВВ точно есть.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Чуча Посмотреть сообщение
    может у других производителей тоже есть
    У Legrand тоже есть такая серия автоматов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения