Возможно, но это техническое решение требуется согласовать с автором или представителем автора проекта. Вот посмотрите требования ГОСТ Р 50571.28—2006, часть 7-710. Электроустановки медицинских помещений
710.413.1.6.3 Шины уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должна быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой подключают проводники дополнительного уравнивания потенциалов и защитные проводники. Все соединения должны быть выполнены так, чтобы они были хорошо различимы и предусматривали возможность индивидуального отключения.
Может энергетик хотел сказать, что надо покрасить открыто проложенную шину? Это требование записано в ПТЭЭП, п. 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
А вот горизонтальные заземлители красить запрещено.
Вы полностью правы. ПУЭ, п. 1.7.111. Искусственные заземлители не должны иметь окраски.