Правильно, так как там говорится о том, что скрытые электропроводки по сгораемым основаниям требуется прокладывать в металлических трубах. Хорошо, что в этом Вы разобрались. Теперь Вы знаете чем металлические трубы отличаются от металлорукова. Если не знаете, то объясняю, локализационной способностью. Надеюсь Вы знаете, что это такое, тем более Вам об этом уже объясняли.
Научитесь правильно читать нормы и требования, тогда помутнение превратится в просветление.
А что здесь обсуждать, если ни один производитель не удосужился провести экспертизу на локализационную способность? Просто производитель прекрасно знает, что этот металлорукав предназначен совсем для других целей, а Вы пытаетесь его использовать не по назначению, грубо нарушая все требования ПУЭ.
Не путайте стальную трубу с металлоруковом и читайте внимательно СП31-110-2003, где чёрным по белому написано:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах.
Запомните, что металлорукав не обладает локализационной способностью. Выучите, пожалуйста, это наизусть и тогда Вам не будет мерещиться, что все вокруг разгневаны на Вас.