Межэтажные перекрытия проходите в металлической трубе, а далее можете проложить кабель в гофрированной трубе ПВХ с последующим оштукатуриванием или зашитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов.
В этом требовании говориться о запрещении открытой прокладки кабеля в металлических трубах и рукавах, а так же с металлическими оболочками. Скрытую электропроводку в ванной комнате, где строительные конструкции выполнены из сгораемых материалов, надо выполнять в металлических трубах или отделять кабель со всех сторон от этих сгораемых поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
ПУЭ, 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.