Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
Значит применение гофры обязательно.
Если другими способами нет возможности обеспечить сменяемость, то потребуется прокладывать кабель в гофрированной трубе.
Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
В гофре диаметром 20мм. можно проложить несколько кабелей? Для проводки осещения использовать ВВГ 3*1,5?
Прокладывайте по одному кабеля в гофру, так как сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 35%.
Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
Где должны соединяться нулевой и РЕ проводники?
Все соединения необходимо выполнять в распаечных коробках. ПУЭ, п. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
Кстати, для розеток тоже нужно использовать трехжильный кабель?
Обязательно, я же дал Вам пункт 7.1.36. ПУЭ.