Тема: подключение розетки с защитными контактами

  1. #1
    олег
    Гость

    подключение розетки с защитными контактами

    Прошу прокоментировать п.7.1.36 ПУЭ "Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим." Вопрос- а куда же подключать?
    Розетка на 220В с защитными контактами. Один провод-фаза, второй-ноль, третий- нулевой защитный. С фазой понятно. А куда и как вести два остальных?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от олег Посмотреть сообщение
    Вопрос- а куда же подключать?
    В щите должны быть установлены шины РЕ и N, к которым подключают соответствующие проводники. ПУЭ, 4.1.22. Распределительное устройство должно иметь устройства, для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В щите должны быть установлены шины РЕ и N, к которым подключают соответствующие проводники
    Где можно прочитать,что рабочие проводники (H),должны бить подключенны на изолир. шинку от корпуса(метал) щитка.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий
    6.3.13 Нулевые защитные сборные шины РЕ должны иметь электрическую связь с открытыми проводящими частями ВРУ класса I, а нулевые рабочие шины N - изолированы от них.