    Прокладка кабельных трасс в стояке

    Вопрос: Бизнес-центр, 9 этажей. Имеются отверстия в перекрытиях 300х150. Можно ли прогнать лестничный лоток на всю высоту здания или надо обязательно ставить гильзы в перекрытии? И надо ли заделывать отверстия в перекрытии, если гнать лоток по всей длине?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Где собираетесь прокладывать стояки? Это отдельное помещение?
    Цитата Сообщение от ALEX B81 Посмотреть сообщение
    Имеются отверстия в перекрытиях 300х150. Можно ли прогнать лестничный лоток на всю высоту здания
    Можно, но только в том случае, когда перекрытия и другие конструкции стен, которые будут примыкать к этому стояку, выполнены из несгораемых материалов.
    Цитата Сообщение от ALEX B81 Посмотреть сообщение
    И надо ли заделывать отверстия в перекрытии, если гнать лоток по всей длине?
    Заделывать их не надо.