Еще один вопрос. Если в щите при питающем кабеле 4х50, аварийном режиме 125А установлена защита автоматическим выключателем с уставкой 200А, правильно ли это?
Ведь длительно допустимый ток такого кабеля по т.1.3.6 - 145 х 0,92 = 133,4А