Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
к какой категории горючести относится потолки типа «Амстронг»?
Подвесной потолок "Армстронг" имеет группу горючести Г1 (материал низкой горючести по ГОСТ 30244-94), группу воспламеняемости В1 (материал трудновоспламеняемый по ГОСТ 30244-94), является материалом с малой дымообразующей способностью (группа Д1 по ГОСТ 30244-94), материалом малоопасным по токсичности продуктов горения (группа Т1 по ГОСТ 30244-94).

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Должна ли категория горючести подтверждаться пожарным сертификатом?
Должен обязательно.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю этот пункт?
Понимаете правильно.