Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
горит специальная отвертка с диодом
Вам необходимо проверить напряжение прибором, а не отвёрткой.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Электрики из ДЕЗ Тверского района были не раз, но причину найти не могут. Облазили все углы и ничего.
Какая-то фаза групповой линии пробивает на арматуру строительной конструкции, или кто-то из соседей подключил электрооборудование и заземлил на трубы. Решений может быть несколько. Берёте прибор, смотрите какое напряжение выдаёт, и отключаете поэтапно групповые линии при помощи автоматических выключателей. Делается таким образом: один человек контролирует напряжение на трубопроводе, а другой специалист отключает автоматические выключатели.