    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    1. Есть ДНП, которое является собственником линий (высокой - 10 кВ и низкой - 0,4 кВ) и соответственно решает кому и сколько электроэнергии давать.
    Вы имеете право выйти из ДНТ и заключить с ЭСО договор напрямую, тогда председатель не сможет ограничивать и препятствовать перетоку электроэнергии.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    3. Заземление общего PEN-проводника не внушает доверия:
    Визуально Вам будет сложно определить, нужно проводить электроизмерения.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    7. Дополнительное заземление на своих участках больше половины делать не будут!
    Это их проблемы.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Как быть в данном случае? Как организовать эффективное заземление и защититься от отгорания общего PEN и других внешних неприятностей?
    Установить на ответвительной опоре, от которой Вы запитаны, повторное заземление PEN, а затем обязательно установите повторное заземление на вводе в свою электроустановку. Такие меры позволят Вам спать спокойно.

  2. #22
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Установить на ответвительной опоре, от которой Вы запитаны, повторное заземление PEN, а затем обязательно установите повторное заземление на вводе в свою электроустановку. Такие меры позволят Вам спать спокойно.
    А с PEN-проводником как быть? Разделить его до счётчика мне никто не даст.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Разделить его до счётчика мне никто не даст.
    А где проходит граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности? У Вас должен быть акт, где указана эта граница. Нарушать требования ПУЭ никому не позволено!

  4. #24
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А где проходит граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности? У Вас должен быть акт, где указана эта граница. Нарушать требования ПУЭ никому не позволено!
    Граница балансовой принадлежности находится в 1,5 км от нашего ДНП. Там стоит счётчик по которому ДНП платит за электроэнергию. Всё, что дальше - это собственность ДНП (точнее его членов). Диктовать какие-либо условия большенству, учитывая его полную электронеграмотность бесполезно! После счётчика на столбе я могу делать что угодно, но "столб" - это "святое"!

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Граница балансовой принадлежности находится в 1,5 км от нашего ДНП.
    Интересует граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между Вами и ДНП, а не между ЭСО и ДНП.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Всё, что дальше - это собственность ДНП (точнее его членов).
    Это общая собственность. А где проходит граница между членом ДНП и самим ДНП? Или Вы считаете, что все члены ДНП должны платить за электроэнергию и отвечать за ответвление в равной степени? Получается, если у какого-то члена общества выйдет из строя аппарат защиты или сгорит розетка, то за это должны отвечать все члены ДНП в равной степени?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Диктовать какие-либо условия большенству, учитывая его полную электронеграмотность бесполезно!
    Есть законы, которые должны исполняться всеми, а не только отдельным членом.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    После счётчика на столбе я могу делать что угодно, но "столб" - это "святое"!
    А столб то здесь при чём? Есть граница ответственности, от которой и пляшут. Вам должно быть известно, что счётчик электроэнергии, установленный на опоре вне закона. А выполнять или отказаться от противозаконных действий - это Ваше право.