Роман., замените УЗО на автоматический выключатель и не будет проблем.
Роман., замените УЗО на автоматический выключатель и не будет проблем.
Роман., почитайте тему Периодически при включении насоса срабатывает УЗО, как быть?
Уважаемые знатоки, посоветуйте подскажите.
Система T-N-CS
Установлено УЗО 40А 0,03А №15 + два автомата защиты 16А (один на розетки №16, другой на греющие кабели №17)
На узо (верхний контакт) приходит L и N
С нижнего контакта L один провод идет на АЗ №16, другой на АЗ №17
N провод обоих потребителей включен в N контакт УЗО снизу.
Узо срабатывает при включении АЗ №16
При выключенном УЗО №15 и АЗ №16 тестер в розетках ничего не показывает, то есть все три провода между собой не звонятся, потребители никакие не включены!
Откуда и куда утечка?
Бывает УЗО срабатывает сразу, бывает через некотрое время.
Вчера долго разбирался с этой ситуацией... Пришел к выводу что вероятно узо неисправно и поменял его с другим таким же. В течение часа-двух УЗО 15 и АЗ 16 не вышибало...
Однако сегодня позвонили с объекта и сказали что вводное УЗО 0,3А, УЗО 15 и АЗ 16 выключились.
Если АЗ 16 не включать, УЗО 15 и вводное УЗО 0,3А не вышибает...
Вот чешу репу в чем же дело?
Необходимо провести замеры сопротивления изоляции на групповой линии №16.
Если кабель проложен скрыто, то утечка может быть через изоляцию на стены, в которых проложен кабель.
Мегерните кабель группы 16, тогда можно будет судить о неисправности.
Кабель проложен в трубе или непосредственно в стене?
Вот здесь и может сидеть засада. Монтажники при прокладки кабеля не уделяют внимание сменяемости электропроводки, и соответственно не обращают внимание на порывы гофры, замуровывают кабель. Бывают случаи наращивания кабеля при помощи скруток с использованием изоленты. Вариантов много. Попробуйте подключить к УЗО другую рабочую групповую розеточную линию и посмотрите на работоспособность.
Это единственный способ определить изоляцию кабельной линии. При проведении измерений сопротивления изоляции обязательно мегерните проводники по отношению к влажной стене, предварительно её увлажнив.
Насколько длинная линия? Обратите внимание на то, что суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 0,11 In. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ПУЭ, п. 7.1.83
Какой тип УЗО установили, АС или А?