Если выдано удостоверение по месту основной работы в образованных комиссиях по проверке знаний, то такое удостоверение будет действительно только на основной работе. Если удостоверение выдано в органах госэнергонадзора, то оно будет действительно при работе по совместительству. Есть одно ограничение:
ПТЭЭП, 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.