Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
Лоток для силового кабелья правильно ли установлена как на фото 1 и 2 межэтажный . электрики оставили зазор для прохода кабеля. заказчик говорит гильзы должны быть между этажами как на 3 фото
ПУЭ 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.


Правильно и так и так. Нужно смотреть проект-что заложил проектировщик и согласовал Заказчик.
Только зря так мало места оставили для кабельных линий. Лишние пустоты легко заделываются противопожарной пеной (красной).