Лоток для силового кабелья правильно ли установлена как на фото 1 и 2 межэтажный . электрики оставили зазор для прохода кабеля. заказчик говорит гильзы должны быть между этажами как на 3 фото
Лоток для силового кабелья правильно ли установлена как на фото 1 и 2 межэтажный . электрики оставили зазор для прохода кабеля. заказчик говорит гильзы должны быть между этажами как на 3 фото
Последний раз редактировалось Mara; 04.12.2012 в 11:59.
ПУЭ 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Правильно и так и так. Нужно смотреть проект-что заложил проектировщик и согласовал Заказчик.
Только зря так мало места оставили для кабельных линий. Лишние пустоты легко заделываются противопожарной пеной (красной).
Mara, обратите внимание на то, что написал PITBY "согласовал Заказчик". Заказчик вправе выбрать то или иное техническое решение, основываясь на удобстве в эксплуатации. Вариант, который требует Заказчик более приемлем, так как он не позволяет в дальнейшем беспорядочного заполнения стояков кабельными линиями. В лоток можно будет напихать всё что угодно, что отрицательно может сказаться на принятые при проектировании допустимые длительные токи для кабелей и проводов.
спасибо .и еще хотел спросить вот так идет лоток до 20 этажа. при заземлении можно в начале заземлить и в конце ?этого же будет достаточно?
ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
В этой теме уже обсуждался Ваш вопрос.
На кабельный лоток обязательно должен быть сертификат производителя, подтверждающий его применение для цепей PE.