Тема: Лоток для кабелья

  1. #1
    Mara
    Гость

    Лоток для кабелья

    Лоток для силового кабелья правильно ли установлена как на фото 1 и 2 межэтажный . электрики оставили зазор для прохода кабеля. заказчик говорит гильзы должны быть между этажами как на 3 фото
    Изображения
    Последний раз редактировалось Mara; 04.12.2012 в 11:59.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Лоток для силового кабелья правильно ли установлена как на фото 1 и 2 межэтажный . электрики оставили зазор для прохода кабеля. заказчик говорит гильзы должны быть между этажами как на 3 фото
    ПУЭ 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
    Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.


    Правильно и так и так. Нужно смотреть проект-что заложил проектировщик и согласовал Заказчик.
    Только зря так мало места оставили для кабельных линий. Лишние пустоты легко заделываются противопожарной пеной (красной).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Правильно и так и так. Нужно смотреть проект-что заложил проектировщик и согласовал Заказчик.
    Mara, обратите внимание на то, что написал PITBY "согласовал Заказчик". Заказчик вправе выбрать то или иное техническое решение, основываясь на удобстве в эксплуатации. Вариант, который требует Заказчик более приемлем, так как он не позволяет в дальнейшем беспорядочного заполнения стояков кабельными линиями. В лоток можно будет напихать всё что угодно, что отрицательно может сказаться на принятые при проектировании допустимые длительные токи для кабелей и проводов.

  4. #4
    Mara
    Гость
    спасибо .и еще хотел спросить вот так идет лоток до 20 этажа. при заземлении можно в начале заземлить и в конце ?этого же будет достаточно?

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    спасибо .и еще хотел спросить вот так идет лоток до 20 этажа. при заземлении можно в начале заземлить и в конце ?этого же будет достаточно?
    ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
    Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
    1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
    2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

    В этой теме уже обсуждался Ваш вопрос.

    На кабельный лоток обязательно должен быть сертификат производителя, подтверждающий его применение для цепей PE.