Каким образом проложены трубы в полу и из какого материала выполнено покрытие пола?
Стандартный габаритный размер подрозетника - 40 мм, есть подрозетники глубиной 30 мм.
Надо смотреть как в проекте планируется выполнять соединение РЕ-проводника. В проекте должно быть написано, что шлейфование РЕ-проводника запрещено. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Нормируется в части доступности. Распаечные коробки должны быть установлены в местах, обеспечивающих доступ к соединениям и ответвлениям для осмотра, испытаний и ремонта. ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.