baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нормируется ли место установки распаечной коробки?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нормируется ли место установки распаечной коробки?

    В 9-и этажном кирпичном доме для групповой розеточной линии проложены трубы в полу. Трубы проложены от квартирного щита к комнатной розетке, от розетки к следующей розетки и т. д. Некоторые розетки согласно проекта показаны на перегородках толщиной 80 мм. От комнатной розетки через перегородку подключают розетку следующей комнаты. Нормируются ли места установки распаечных коробок?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Трубы проложены от квартирного щита к комнатной розетке, от розетки к следующей розетки и т. д.
    Каким образом проложены трубы в полу и из какого материала выполнено покрытие пола?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Некоторые розетки согласно проекта показаны на перегородках толщиной 80 мм
    Стандартный габаритный размер подрозетника - 40 мм, есть подрозетники глубиной 30 мм.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    От комнатной розетки через перегородку подключают розетку следующей комнаты.
    Надо смотреть как в проекте планируется выполнять соединение РЕ-проводника. В проекте должно быть написано, что шлейфование РЕ-проводника запрещено. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нормируются ли места установки распаечных коробок?
    Нормируется в части доступности. Распаечные коробки должны быть установлены в местах, обеспечивающих доступ к соединениям и ответвлениям для осмотра, испытаний и ремонта. ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения