Какое допустимое расстояние от кабельного коллектора до жилого дома?
На моей улице прокладывается бетонный кабельный коллектор, 2 линии по 110 кв, ширина коллектора 5 м, длина 15 м, а глубина 3,5 м. Какое допустимое расстояние от коллектора до жилого дома?
ПУЭ, п. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
п. 2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.
п. 2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.146) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.
п. 2.3.133. Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России.
Наименьшие расстояния в свету от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений должны соответствовать приведенным в табл. 2.3.2.
Таблица 2.3.2. Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений
При параллельном следовании, по горизонтали
Здания и сооружения с глухими стенами - нормируемое расстояние от конструкции эстакады и галереи до стены здания и сооружения - не нормируется
Здания и сооружения, имеющие стены с проемами - нормируемое расстояние от конструкции эстакады и галереи до стены здания и сооружения - 2 м