Тема: Имеют ли право пломбировать автомат?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от bulochkin Посмотреть сообщение
    Во избежание подобного безучетного потребления инспектора Энергосбытов, ГП или Сетевых компаний пломбируют наряду со счетчиком нижние полюса (клеммы) вводного автомата Потребителя или например, панель на электрощитке, за которой установлен вводной автомат Потребителя, своими пломбами, номера которых также заносятся в Акт приема узла учета электроэнергии
    Это незаконные действия со стороны ЭСО. Потребитель должен иметь доступ к аппарату защиты и зажимам аппаратов защиты (для ремонта. эксплуатации и испытаний), вне зависимости от подозрений со стороны ЭСО. Если ЭСО подозревает потребителя в воровстве, то энергоснабжающая компания вправе установить контрольный прибор учёта на границе балансовой принадлежности. Не забывайте о презумпции невиновности! Когда человек покупает колото-режущие предметы в магазине (лопата, топор, секатор, нож и т. д.), ему не имеют права за это надевать наручники.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вводной автоматический выключатель во ВРУ не может быть отнесён к средствам учёта электроэнергии
    Макс! Всё правильно, вводной автоматический выключатель не может быть отнесён к средствам учёта электроэнергии. В подтверждении своих слов публикую решение суда, где чётко говориться о том же.

    Цитата Сообщение от bulochkin Посмотреть сообщение
    Я конечно понимаю что некоторым гражданам живущим в загородных коттеджах отапливаемых эл.котлами не нравится что у них не принимают учет без кожуха с ушками под опломбировку на вводном коммутационном аппарате
    Незаконное требование со стороны ЭСО. Читайте внимательно и запоминайте Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.06.2011 N Ф03-2304/2011 по делу N А73-10555/2010
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ИЮНЯ 2011 Г. N Ф03-2304/2011
    Резолютивная часть постановления объявлена 06 июня 2011 г. Полный текст постановления изготовлен 14 июня 2011 г.
    Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
    Председательствующего: С.И. Гребенщиков
    Судей: О.Г. Красковская, Е.К. Яшкина
    при участии
    от истца: Овчинников Д.В., представитель по доверенности от 02.03.23011 N ДЭК-20-15/704Д; Сидоренко Ю.А., представитель по доверенности от 15.03.2011 N ДЭК-20-15/731Д
    от ответчика: представитель не явился
    рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания"
    на решение от 26.11.2010, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011
    по делу N А73-10555/2010 Арбитражного суда Хабаровского края
    Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Збарацкая Л.А., в апелляционном суде судьи Ротарь С.Б., Головнина Е.Н., Козлова Т.Д.
    По иску открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания"
    к обществу с ограниченной ответственностью "Бруслит"
    о взыскании 146 274 руб. 40 коп.
    Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" (далее - ОАО "ДЭК") обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Бруслит" (далее - общество) о взыскании 146 274 руб. 40 коп. задолженности за потребленную без учета электрическую энергию.
    Иск обоснован тем, что по результатам проверки объекта ответчика истец выявил нарушение опломбировки вводного коммутационного устройства, в результате которого у ответчика появилась возможность безучетного потребления энергии, в связи с чем стоимость отпущенной обществу электроэнергии определена истцом в соответствии с условиями существующего между сторонами договора по мощности энергопотребляющих устройств за период 01.12.2009 по 31.05.2010.
    Решением от 26.11.2010, оставленным постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011 без изменения, в удовлетворении исковых требований отказано.
    Судебные акты мотивированы тем, что нарушение, допущенное ответчиком, не касается измерительного комплекса, поэтому не охватывается условиями пункта 7.2 договора. Кроме того, вопреки статье 65 АПК РФ истец не доказал, что такое нарушение привело к несанкционированному присоединению энергопринимающих приборов к электрическим сетям ответчика, поэтому основания для удовлетворения иска отсутствуют.
    В кассационной жалобе ОАО "ДЭК" просит принятые по делу решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
    В обоснование жалобы приводит доводы о несогласии с выводами судов о недоказанности факта безучетного потребления ответчиком электороэнергии. Настаивает, что коммутационное устройство в узле учета энергопотребления, с которого ответчиком сорвана пломба, входит в состав измерительного комплекса и данное нарушение условий договора могло привести к несанкционированному доступу к сетям и повлиять на достоверность результатов измерений потребления энергии. Считает, что суды неправильно применили пункты 79, 155 - 156 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 и положения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6.
    Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представители ОАО "ДЭК" поддержали доводы, изложенные в жалобе.
    Представители общества, извещенного о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в том числе с учетом размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в судебном заседании участия не принимали.
    Проверив в порядке статьи 286 АПК РФ законность решения и постановления апелляционного суда с учетом доводов кассационной жалобы и мнений представителей участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа оснований для изменения или отмены состоявшихся по делу судебных актов не установил.
    Как установлено судами, между ОАО "ДЭК" (гарантирующий поставщик) и ООО "Бруслит" (покупатель) 17.09.2007 заключен договор энергоснабжения электрической энергией N 7001-3*8. Договор действует с 01.09.2007 по 31.12.2007 и считается ежегодно продленным, если до окончания его срока действия не последует заявления одной из сторон об отказе от него и прекращении обязательств сторон на следующий год, или о заключении договора на иных условиях (пункт 9.1 договора).
    22.06.2010 ОАО "ДЭК" проведена проверка соблюдения обществом условий договора, в результате которой составлен акт N 177 о неучтенном потреблении электроэнергии по причине выявленных нарушений в учете энергопотребления: срыв пломбы энергоснабжающей организации с вводного коммутационного аппарата.
    На основании данного акта истцом произведен расчет безучетно потребленной обществом электроэнергии за период с 01.12.2009 по 31.05.2010 по установленной мощности энергооборудования на сумму 146 274 руб. 40 коп.
    Спор возник в связи с неоплатой обществом в добровольном порядке указанной суммы.
    В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
    Согласно статье 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
    Пункты 3.1.1 и 3.1.2 договора N 7001-3*8 возлагают на покупателя обязанность обеспечивать учет потребляемой электрической энергии, сохранность и исправность измерительного комплекса и средств защиты от несанкционированного доступа (пломбы, марки) в течение всего срока действия договора в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
    Согласно пункту 7.2 договора в случае обнаружения безучетного потребления или нарушения работы измерительного комплекса по вине покупателя (сорвана или нарушена пломба государственной проверки или проверки гарантирующего поставщика, истек срок госповерки, разбита или отклеено стекло на электросчетчике, повреждены кожух или клеммная крышка электросчетчика, нарушены вторичные цепи в схеме подключения электросчетчика и измерительных трансформаторах, неисправны или не соответствуют паспортным данным трансформаторы тока, произведено отключение систем расчетного учета электроэнергии, нарушены знаки визуального контроля, неисправны предохранители или защитные аппараты в цепи трансформаторов напряжения, не опломбирован привод предохранителей или камеры с предохранителями в системе подключения трансформаторов подключения и т.п.) объем потребления электрической энергии определяется по установленной мощности электроустановок, исходя из режима работы электрооборудования покупателя по утвержденному тарифу с даты предыдущей контрольной поверки технического состояния точки поставки и до восстановления учета электроэнергии и составления соответствующего акта.
    Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций исходили из того, что коммутационный аппарат не относится к измерительному комплексу, перечень которых указан в приложении к договору N 7001-3*8, поэтому срыв с него средств защиты не свидетельствует о безучетном потреблении энергии покупателем. Кроме того, истец не подтвердил, что со стороны общества имело место фактическое безучетное потребление энергии в спорный период.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 16.12.2012 в 22:57.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Суд кассационной инстанции признает недостаточно обоснованными выводы судов о том, что коммутационный аппарат по условиям договора не отнесен к элементам измерительного комплекса, нарушение которого влечет ответственность потребителя.
    Действительно, в приложении N 3 к договору N 7001-3*8 согласован перечень измерительных комплексов, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию, где отражены лишь приборы учета. Однако, учитывая цель составления данного перечня - согласование измерительных комплексов, используемых для расчета, включение в него иных технических средств точки учета, помимо прибора учета, данные которого принимаются при оплате энергопотребления, не является необходимым.
    В то же время в пункте 7.2 договора прямо перечислены нарушения работы измерительного комплекса, влекущие расчет за энергопотребление в примененном истцом порядке, куда помимо нарушений в приборах учета отнесены и нарушения иных технических элементов точки учета, включая нарушения в цепях учета. При этом данный перечень не является исчерпывающим, что позволяет отнести к нарушениям, влекущим расчет в соответствии с приведенным пунктом договора, и другие нарушения электроизмерительного комплекса.
    Таким образом, пункт 7.2 договора N 7001-3*8 исходит из иного понятия измерительного комплекса для целей выявления и квалификации нарушений, влекущих расчет потребителя за отпущенную энергию применительно к безучетному характеру потребления.
    Мотивы, по которым суды первой и апелляционной инстанций не учли приведенные условия пункта 7.2 договора N 7001-3*8 при оценке нарушений, связанных со срывом пломбы с вводного коммутационного аппарата, который является составляющей электроизмерительного комплекса ответчика, в обжалуемых судебных актах не приведены.
    В этой связи следует признать обоснованными доводы кассационной жалобы о том, что выявленный факт срыва пломбы с вводного коммутационного устройства свидетельствует о несоблюдении ответчиком условий договора энергоснабжения относительно обеспечения потребителем надлежащего учета энергопотребления.
    Между тем ошибка, допущенная судами обеих инстанций при толковании пункта 7.2 договора N 7001-3*8, не привела к принятию неправильного судебного акта, учитывая установленный судом факт недоказанности истцом несанкционированного энергопотребления на объекте ответчика.
    Доводы кассационной жалобы не опровергают выводы арбитражных судов в указанной части, поэтому судом кассационной инстанции отклоняются как несостоятельные.
    Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, арбитражными судами не допущено, в связи с чем решение и постановление апелляционного суда отмене не подлежат.
    Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
    постановил:
    решение от 26.11.2010, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011 по делу N А73-10555/2010 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
    Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
    Председательствующий
    С.И.Гребенщиков
    Судьи
    О.Г.Красковская
    Е.К.Яшкина

  5. #15
    bulochkin
    Гость
    Не все так однозначно.
    Изображения

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от bulochkin Посмотреть сообщение
    Не все так однозначно.
    Уважаемый bulochkin! Вы наверное чего-то не понимаете или не хотите понимать. Ещё раз повторяю, что вводной автоматический выключатель не является узлом учёта и энергоснабжающие компании не имеют права его включать в узел учёта, но при заключении договоров, представители ЭСО наглым образом вводят в заблуждение потребителей и заставляют их под разными предлогами подписать этот незаконный пункт договора, в котором оговаривается обязанность потребителя нести ответственность за эти пломбы. Потребители не понимают что подписывают. Любой грамотный потребитель пишет мотивированный отказ и ЭСО обязана убрать данный пункт в договоре. После подписания таких незаконных пунктов, потребитель фактически соглашается с этими условиями договора, чем вешает себе ЯРМО на шею. Но радостно то, что в любой момент потребитель вправе изменить условия договора и отказать ЭСО в этой незаконной пломбировке.
    Так что приведённое решение суда лишь подтверждает эту незаконную практику. Представители ЭСО руководствуются Гражданским кодекс ом РФ, статьёй 421. Свобода договора
    2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
    Вот поэтому необходимо объяснять потребителям о их правах, а не загонять в не правовое поле, где после подписания условий все незаконные "ХОТЕЛКИ" энергетических компаний превращаются в узаконенные договором обязательства.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    bulochkin, обратите внимание вот на эту схему:



    Вы УЗМ так же отнесёте к узлу учёта? Или всё же до счётчика установлен узел аппаратов защиты?

  8. #18
    bulochkin
    Гость
    Уважаемый Станислав вы наверное сами чего то недопонимаете,может тогда не к чему вообще пломбировка ведь есть презумкция невиновности,не будем пломбировать крышки ТТ,испытательные коробки и т.п ЗАЧЕМ?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от bulochkin Посмотреть сообщение
    может тогда не к чему вообще пломбировка ведь есть презумкция невиновности,не будем пломбировать крышки ТТ,испытательные коробки и т.п ЗАЧЕМ?
    Освежите свою память! Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
    Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
    Не занимайтесь словоблудием, а ответьте на конкретные поставленные вопросы:
    1. На каком основании энергетические компании собираются пломбировать вводной автоматический выключатель? (ПУЭ, ГОСТ и т.д.)
    2. Относится ли вводной автоматический выключатели и УЗМ к узлу учёта в приведённой схеме в пост 17?
    P.S. Если не можете ответить на поставленные вопросы, то не стоит дальше вести дискуссию, мне Ваша позиция понятна, другого и ожидать не приходится от работника энергоснабжающей компании.

  10. #20
    Олег Гухов
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы УЗМ так же отнесёте к узлу учёта?
    Станислав, а что такое УЗМ на вашей схеме?