Тема: Высота расположения распаячных коробок?

  1. #1
    Сергей563
    Гость

    Высота расположения распаячных коробок?

    Подскажите пожалуйста:
    1. Где расположить распаячные коробки в комнате, если проводка к розеткам будет вестись идет по полу (в стяжке). Если в стене, то на какой высоте?
    2. Если розетки расположены групами (по 2-3-4), то от распаячной коробки к группе идет один кабель? Или правила регламентируют вести количество кабелей по числу розеток?
    3. Сколько из распаячной коробки можно вывести кабелей? (В среднем и максимум?)
    Извините, если вопросы глупые.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей563 Посмотреть сообщение
    Где расположить распаячные коробки в комнате
    Постарайтесь проложить групповые розеточные линии без распаечных коробок. В продаже существуют глубокие монтажные коробки для розеток, в них и выполняйте расключения.


    Цитата Сообщение от Сергей563 Посмотреть сообщение
    то от распаячной коробки к группе идет один кабель?
    К группе идёт один кабель.


    Цитата Сообщение от Сергей563 Посмотреть сообщение
    Сколько из распаячной коробки можно вывести кабелей?
    Количество не регламентируется, главное чтобы Вы могли свободно расключить в ней проводники.

    Розетки нужно подключать параллельно (шлейфование). Выполнять подключение электропитания розеток допускается при помощи специальных зажимов, сжимов, пайкой, опрессовкой или другим способом, который обеспечит надёжное соединение защитного проводника каждой розетки к нулевому защитному проводнику. Таким образом, Вы обеспечите независимость отсоединения каждой розетки в блоке. Это обязательное требование при электромонтаже розеток с шлейфовым соединением.