  1. #201
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    6.3.1. Для внутренних цепей ВРУ должны применяться медные изолированные провода, медные или алюминиевые шины (предпочтительно плакированные медью). Нулевые защитные шины РЕ следует выполнять из меди.
    Допускается защитные шины РЕ выполнять из стали с металлическим покрытием, причем их эквивалентная проводимость должна соответствовать проводимости медных шин, сечение которых принимают согласно 6.3.3.

  2. #202
    Elktrik
    Гость
    В этом же пункте говориться,что допускается применение Г3Ш из стали,значит корпус стального щита всё же подходит?

  3. #203
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    допускается применение Г3Ш из стали,значит корпус стального щита всё же подходит?
    Не подходит. Корпус щита является корпусом, а не шиной РЕ. А слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное, и на такую подмену понятий не распространяется.

  4. #204
    Elktrik
    Гость
    Спасибо большое. Теперь бы специалистам гор.эл.сети доказать,что надо бы переделать монтаж... Я им сразу сказал,что нам так не пойдёт,а они упёрлись,мол всем так делаем...

  5. #205
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Я им сразу сказал,что нам так не пойдёт,а они упёрлись,мол всем так делаем
    А Вы дайте им почитать и ознакомиться с рисунками в ГОСТ Р 51732-2001
    ПУЭ, 1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

  6. #206
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Я им сразу сказал,что нам так не пойдёт,а они упёрлись,мол всем так делаем...
    корпус щита не должен,использоваться в качестве шины РЕ.

  7. #207
    ageeff
    Гость
    Возможна ли такая схема подключения? Ввод-ВЛ-0,4кВ.jpg

  8. #208
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ageeff Посмотреть сообщение
    Возможна ли такая схема подключения?
    Невозможна. У Вас на PEN установлен аппарат защиты, который его разрывает.

  9. #209
    ageeff
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Невозможна. У Вас на PEN установлен аппарат защиты, который его разрывает.
    А такая будет правельной? Ввод-ВЛ-0,4кВ_1.jpg

  10. #210
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ageeff Посмотреть сообщение
    А такая будет правельной?
    Эта схема так же запрещена. Необходимо сначала разделить PEN-проводник, а потом только устанавливать какое-то электрооборудование. Читайте внимательно эту тему, там всё разжёвано по-полочкам.

прочая информация