baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой документ регламентирует высоту установки светильников?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой документ регламентирует высоту установки светильников?

    Согласно какого документа выбирается высота установки светильников в спортивном зале?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    СП 31-110-2003, п. 4.41 Потолочные люминесцентные светильники, применяемые для освещения спортивных залов, должны, как правило, направлять в верхнюю полусферу не менее 10% суммарного светового потока.
    Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых линий спортивной площадки.
    Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света).
    В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность повреждения светильников от ударов мяча.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения