Тема: Обязан ли главный инженер пользоваться схемой?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязан ли главный инженер-энергетик при проведении работ пользоваться схемой электропроводки на здание и может ли он осуществлять работы в том случае, если данная схема отсутствует и он с ней не ознакомился? И в каких нормативно-правовых актах это прописано?
    Как-то вопрос поставлен не правильно.
    Вообщ-то, трудно организовать работы, не умея "пользоваться схемой электропроводки на здание" или не имея её.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1.8.6. Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.
    Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения.
    Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.
    1.8.7. Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми инструкциями:
    производственными (эксплуатационными), должностными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.
    1.8.8. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, под роспись.
    Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.
    1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация:
    оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;
    оперативный журнал;
    журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
    журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
    журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
    журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
    ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
    журнал учета электрооборудования;
    кабельный журнал.
    На рабочих местах должна также иметься следующая документация:
    списки работников:
    - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
    - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
    - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;
    - допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
    - подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
    списки ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры;
    перечень оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА, находящихся в
    оперативном управлении на закрепленном участке;
    производственная инструкция по переключениям в электроустановках;
    бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках;
    перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
    В зависимости от местных условий (организационной структуры и формы оперативного управления, состава оперативного персонала и электроустановок, находящихся в его оперативном управлении) в состав оперативной документации может быть включена следующая документация:
    журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
    однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования;
    список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения;
    журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок;
    журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты уставок релейной защиты и автоматики;
    местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
    перечень сложных оперативных переключений;
    бланки переключений.
    Объем оперативной документации может быть дополнен по решению руководителя Потребителя или ответственного за электрохозяйство.
    1.8.10. Оперативную документацию периодически (в установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.
    1.8.11. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчетных электросчетчиков, выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления (далее - АСУ), относятся к документам строгого учета и подлежат хранению в установленном порядке.

прочая информация